Показано с 1 по 10 из 17

Тема: уровнемер для силосов цемента

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вы представляете, что такое цементный силос? работа датчиков в нем не возможна. цемент трубы стальные 2-3 раза в неделю проедает. единственное, что в нем работает-датчик уровня, типа камертон. точное название и производитель, если интересует завтра посмотрю и напишу.
    эти датчики срабатывают при погружении в цемент.
    даже они не служат долго.
    измерить точно количество цемента можно только при установки силоса на тензодатчики.

    (работаю на немецком газосиликатном заводе инжинером асу)

    если интересует, у меня есть готовая программа, для склада цемента на плк110+сп270.
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.02.2010 в 21:17.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    измерить точно количество цемента можно только при установки силоса на тензодатчики.
    (работаю на немецком газосиликатном заводе инжинером асу)
    На вновь вводимых в строй почему нет,А на наших старинных .
    Хотя кого то интересует обьем ,а кого то вес.Никто не отрицает агрессивность цемента.Но и исполнение датчиков -полимер,и его расположение имеет то же значение.Есть ультрозвуковые датчики для измерения расстояния с точностью до мм,правда для других целей и других областях,например поддержание постоянного натяжения при размотке бумаги в зависимости от диаметра бобины с ней(типография) .Такие датчики устойчивы к электро помехам в виду их принципа действия.Хорошо определяют границу сред.Единственно не все датчики рассчитаны на работу при большой разнице температур ,они должны иметь встроенные термо компенсаторы.
    По смотрите ещеhttp://www.intek-company.ru/?p=st_asu ,http://www.metran.ru/netcat_files/46...f92a425cbc488f выбор за вами.
    Порой дело не принципе действия датчика ,а в способе обработке сигнала внутри его(алгоритме).Не всем производителям удается это хорошо.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 00:25.