посоветуйте кто может, как решить проблему, вот какого характера.

использую
трм151+мву+трм200
трм151 настроен в качестве мастера сети.
мву8 на нем реализована сигнализация на значения от трм151. - тут все норм.

далее в параметрах мастера сети прибора трм151
в очереди опроса №2 прописываю адресс трм200 (1й канал) -100 и параметр Pv
в очереди опроса №2 прописываю адресс трм200 (2й канал) - 101 и параметр Pv

на пк установлен опс сервер тоже овен фирмы, где все это хозяйство как надо прописано и работает в режиме прослушивания линии.

так вот проблема заключается в том, что не могу по непонятной мне причине считывать одновременно оба канала с прибора трм200 т.е. адрес 100 и 101. читается только один из каналов, т.е. либо первый либо второй но только не одновременно.

пробовал всякие варианты, с настройками, менял адреса итд нечего не помогает. усомнившись в правильности прописывания параметров, отключал у прибора трм151 режим мастера и включал его в опс сервере, тогда все нормально оба канала читаются отлично.

причина та по которой не хочу, чтобы пк был мастером, заключается в том, что необходимо исключить возможность проблем с пк так как в этом случае все объекты остаются без мастера сети и соответственно мву8 не будут получать передаваемые параметры.