Показано с 1 по 10 из 155

Тема: Vipa и ип320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    CharLen:=B#16#3.
    Пишу в SFC 216 Parameter:=P#DB10.DBX0.0 BYTE4 выдает ошибку -
    Access error in parameter DB (DB too short), а в SFC217 все время ошибка
    RS232 interface not configured.

  2. #2

    По умолчанию

    Для режима Master Parameter:=P#DB10.DBX0.0 BYTE2

    Пропишите в OB100: Посмотрите запустится ли CPU?

    M001: NOP 0

    CALL SFC 216
    Protocol :=B#16#5
    Parameter :=P#DB10.DBX0.0 BYTE2
    Baudrate :=B#16#9
    CharLen :=B#16#3
    Parity :=B#16#0
    StopBits :=B#16#1
    FlowControl:=B#16#1
    RetVal :=MW106

    L MW 106
    SRW 12
    L B#16#8
    ==I
    JC M001

  3. #3

    По умолчанию

    Мигает светодиод Run, а светодиод Stop не выключается

  4. #4

    По умолчанию

    Понятно, ошибка есть, причина не ясна.
    Пробуйте обновить firmware, или привозите. Сколько лет CPU, кокая прошивка?

  5. #5

    По умолчанию

    CPU - новый. На счет прошивки не знаю, я c Vipa работаю недавно. Ошибка появилась после обновления firmware

  6. #6

    По умолчанию

    Если ошибка появилась после обновления, перешить еще раз.
    Где скачено Firmvare?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aipik Посмотреть сообщение
    CPU - новый. На счет прошивки не знаю, я c Vipa работаю недавно. Ошибка появилась после обновления firmware
    А как обновляли раньше?