в проекте панели я создал два экрана (главный -экран перехода и срегистрами). когда я подключаюсь к плк высвечивается главный экран, на плк ничего не мигает. при переходе на второй экран начинает мигать Rx, а через некоторое время на панели появляется "потеря связи"
-
Супер Модератор
панель опрашивает только те параметры, которые отображены на действующем экране.
раз обмен мигает - связь таки физически есть. но запрашиваете видимо что то не то.
-
а в "настройках проекта" панели интерактивный контроль включать обязательно?
-
у меня в блоке данных плк следующие адреса - 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; 8.0; 10.0; 12.0. значит номера регистров должны соответствовать? и как понять "число регистров" - я ведь по каждому адресу должен вводить одно значение?
-
Супер Модератор
1. четко должны быть прописаны номера регистров, команда для их чтения.
то есть например регистры с адресами 0,1, или 2058 или еще какой. и команда 03 или 04 для чтения ну и для записи соответствующие.
-
"соответствовать" - я имел ввиду номера регистров в панели 4х0, 4х2, 4х4, 4х6, 4х8, 4х10, 4х12. или как?
-
есть ли у панели ип320 какая-нибудь диагностика?
-
Супер Модератор
Специальных средств, на сколько я знаю нет, но если программа заливается - на 90% панель рабочая.
Выложите уже что ли документацию на Vipa...где указан принцип построения ModBus Slave
-
-
я могу и по для Vipa вместе с тестовой программкой выслать