Показано с 1 по 10 из 39

Тема: трм201 и трм202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день ТРМ-202 03.0002 поддерживает-ли Modbus? В конфигураторе, в разделе comm не нашел выбор протокола. И еще, есть ли возможность на один канал отправлять данные по RS-485? Т.е. с одного канала считывать, а на другой отправлять с компьютера?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 03.03.2016 в 22:11.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Добрый день ТРМ-202 03.0002 поддерживает-ли Modbus? В конфигураторе, в разделе comm не нашел выбор протокола. И еще, есть ли возможность на один канал отправлять данные по RS-485? Т.е. с одного канала считывать, а на другой отправлять с компьютера?
    Да, Modbus ...V03 есть. Эта версия передана в производство в конце апреля 2009 года. По какой причине в конфигураторе нет возможности выбора протокола я не отвечу, не помню...

    Вторую часть вопроса не понял. Хотите посылать данные по RS-485 для отображения их на индикаторе прибора? Если да, то такой прямой функции нет, можно попытаться "обмануть" прибор. Ну что-нибудь типа того:
    настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (40.6 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (199.3 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 11:41.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
    Спасибо, то что надо!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •