странная проблема - не могу с компьютера работать по modbus-rtu с МВА8

подключен через АС3-М, конфигуратор работает.
настроен 9600-8N1 sl_addr=16 modbus_rtu

фрагмент программы для работы через модбас многократно проверен с разным оборудованием. варианты биг и литл ендиан проверял...
на 485 линию запрос уходит (логгером видно)

вот пример посылки
10 03 00 00 00 06 C6 89

10 адрес
03 функция
00 00 регистр
00 06 число регистров
C6 89 црц

прибор даже не моргает... версия софта в нем 7.5