настроили связь по протоколу овен между плк 100 и мдвв все работает нормально. но есть одна проблема:какой тип выходных переменных нужно назначить чтобы их можно было использовать в качестве переменных типа Bool сейчас получается только реал
настроили связь по протоколу овен между плк 100 и мдвв все работает нормально. но есть одна проблема:какой тип выходных переменных нужно назначить чтобы их можно было использовать в качестве переменных типа Bool сейчас получается только реал
переделай под модбас, пиши в регистр.
или используй выхода в таком виде:
задать выхода МДВВ в глобальных переменнх как:
MDVV_1_out AT %QW9.1.1.0: WORD;
а обращаться к каждому выходу MDVV_1_out.0 (после точки от 0 до 7)....
будет булева величина.
входов нужно только 8 а вот выходами проблема к мастеру ОВЕН добавляем FLOAT VARIABLE (WRITE){VAR} ТАК ВОТ ОНИ ТИПА REAL и на срабатывание нельзе присвоить катушку реле типа bool
александр2009 а почему не хотите сделать так как я предлагаю?
или использование протокола овен чем то принципиально?
здравствуйте, коллеги. сделал все, что вы написали на форуме, но видимо сделал неправильно, т.к. требуемого результата не получил. выкладываю вам простейшую программу, в которой на замыкание входа замыкается выход контроллера. измените её пожалуйста таким образом, чтобы при замыкании входа замыкался выход мдвв.
п.с. использую протокол овен, т.к. сроки поджимают и пока нет возможности приобрести провод для конфигурирования мдвв, потому подстраиваюсь под его заводские настройки.
очень жду ваших ответов и заранее благодарен
вообщем совместными усилиями с товарищами из киева разобрались большое спасибо вопрос решен