А второй думаю использовать для подключения модулей.
Сегодня попробовал подключить ПЛК110 к панели по RS485 через СОМ1,панель работает, но через каждые 5-10 сек появляется надпись "потеря связи", через секунду все восстанавливается и наконец панель гаснет.Пробовал по СОМ2-тоже самое.
Решил поставить шунтирующий резистор 100 ом к клеммам А1В1 ПЛК110 и все заработало как часы. Странно, но с ПЛК100 такого не наблюдалось.