протокол в мва8 модбас, все равно не соединяется! ка ты сказал результата не какого
протокол в мва8 модбас, все равно не соединяется! ка ты сказал результата не какого
тогда, проекты в студию!
конфигурационный файл для мва8 и проект для сп270.
блин то не одно то второе, ас4 не хочет с мва89 соединяться, уже дрогой мва взял, переустановил драва на ас4 и программу мва8.
я в этом деле новичок, можете подсказать как проект в сообщение вставить. и можете написать какие регистры присваиваются к входам мва8
заархивируй и в расширенном режиме ответа - управление файлами.
ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ
Вопрос, на какой скорости подключаетесь к МВА8? Конфигуратор по умолчанию работает на скорости 9200, а панель на 115200.
Вообще в описании на МВА8 есть таблица №6 стр. 49, с адресами регистров, для каждого из 8 входов свои. Например для входа 1 регистры с 0 по 5, а для 8 с 42 по 47. Для данного проекта используйте регистр 1, 6, 12, итд.
Последний раз редактировалось as1lexa; 21.01.2010 в 16:00.
Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.