Показано с 1 по 10 из 27

Тема: трм-151 выходит в аварию

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Здраствуте Sven.Возможные причины аварии 203 на разных участках программы могут быть при неправильной ,(слишком жёской) настройке инспектора ,который принимает решение об аврии. Так же слишком узкий диапазон поддержания или выхода на уставку, который не обеспечивает регулятор и исполнительное оборудование (реле, титисторы и др.) Какой у ТРМа выходной элемент (реле,симистор,токовый,напряжения...)? Какой тип регулятора пропорциональный или ПИД вы запрограмировали? Какая нужна точность поддержания температуры? В каком диапазоне работает муфель и его мощность?.Только получив более детальную информацию чтото можно советовать. В ТРМ после инициализации обязательно нужно прошить новую модификацию прибора. Так что берите в аренду у вашего специалиста АС-3 и дерзайте. Прошивайте модификацию, дорабатывайте программу. А с кнопками на лицевой панели программировать одно мучение ,очень легко ошибится, а в конфигураторе весь ТРМ как на ладони, любая ветка любой параметр одним кликом мыши. Могу предложить полную документацию на ТРМ 151 всех модификаций с подробным описанием узлов и блоков. Думаю там найдётся ответ на ваш риторический вопрос ЗАЧЕМ?
    Последний раз редактировалось silver; 11.06.2009 в 00:07.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •