1. - А если загрузить в контроллер пустой проект и вручную выставить 1 на выходы - тоже будут выключаться?
3. Давайте посчитаем. Самый быстрый режим - ModBus RTU. МВУ - 8 каналов по 2 байта, 1 транзакция= 8+6=14 байт 14*8=112 байт. + МВА 4 канала по 6 байт - 1 транзакция 6+10=16 байт 16*4=64 байта.
МВУ надо опрашивать на макс. скорости, МВА - 1 раз в сек на канал хватит.
Пропускная способность 115200бод=11520 байт в сек. Идеальной производительности получить не удастся, пусть 60 %, т.е. ~7кБайт в сек.
отнимаем 64 байта в сек на МВА и остается 6936/112= 61 опрос выходов МВУ в секунду.