Владислав, к сожалению до объекта на котором установлен щит сейчас не добраться и проверить стабильное или нет напряжение питания ПЛК и БКМ1, тоже нет никакой возможности, транзисторы не греются. Однако появилась уточненная информация о том, что БКМ1 отключается ровно через 300 секунд, а не через 7-15 как я писал ранее, при этом индикаторы ПЛК100-24-к продолжают гореть. Может ли это быть проблема в самом ПЛК100, или дело в прошивке? Если окажется что это штатный режим работы ключевых выходов то не повторится ли подобная ситуация при подключении МР1? В таком случае что вы посоветуете для расширения количества дискретных выходов? Использовать МВУ8 не хотелось по той причине, что выходы срабатывают с запаздыванием. И кстати, пробовал подключать в ПЛК на выхода Pulse-wide modulator и наблюдал следующую картину, при записи в выход PWM значения 0 или 65535 выход изменят свое значение (выключается или включается соответственно) с запаздыванием на НЕСКОЛЬКО!!! секунд, скажите пожалуйста, это нормальный режим работы данного модуля?

p.s. прошивка 2.01.8 таргет 2.0-4