В РП на конфигуратор СП200 на стр 31. есть небольшой примерчик при работе панели в режиме slave.
Коротко: Для работы панели в режиме slave теобходимо выбирать регистры типа psw (начиная с 256). от плк необходимо пысылать запросы по функции 3/6 (для регистра) по фунции 1/5 для бита. Поддерживается и 10-я функция при записи большого количества регистров.
спасибо разобрался.
у нас была проблема с этим тоже нужно начинать с 256 в Psb и в программе для контроллера каждому выходу или входу присвоили отдельную переменную, состояние которой и предаем на панель. Панели slave ПЛК(мастер) + МДВВ. Ниже рабочая программа для панели и еще проверте кабель идущий от контроллера к панели а именно правильность распайки и соединение в гнезде панели.
Отличие только в том как производитель оборудования поддержал их.
В принципе, можно все понять по названию команд. Одни для работы со входами напрямую, другие для работы с внутренней памятью. Все команды (функции) прописывает производитель. Для нашего оборудования, например, чтение регистров может проходить по команде 03 и 04. Чтение битов вообще не предусмотренно.
В новом руководстве есть небольшой пример по использованию панели в режиме слейв.
Если коротко, адрес с 256 и выше. Команда чтения 03. команда записи 6 и 10 (в hex)