ТРМ101 и помехи
На объекте установлено несколько терморегуляторов, также в нескольких метрах находится частотный преобразователь фмрмы LG на 5.5 квт .
при выключенном преобразователе все нормально, но стоит его включить показания прибора начинают хаотично изменятся.
в общем проблему решили, путем подключения ВХОДОВ ТРМ101 на корпус через конденсатор емкостью 0.1 мкф.
хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.
и еще в дополнение к этому если во время разговора по сотовому телефону подойти ОЧЕНЬ близко к прибору показания также начинают хаотично меняться. Может как то следовало это отразить в документации......?