ПЛК150 сваливается при передаче 0xFF в Command на канале Unsigned variable Comm (Write). С чем это связано? Аналогичный канал без Comm работает нормально...
ПЛК150 сваливается при передаче 0xFF в Command на канале Unsigned variable Comm (Write). С чем это связано? Аналогичный канал без Comm работает нормально...
Конкретнее, пожалуйста. Укажите версии, модификации, проект, что подключено.
PLC 150 2.05.07 + МВА8
Модуль Owen(Master)
Добавляем Unsigned variable Comm (Write)
Добавляем канал 8 бит
Выставляем значение на канал
Выставляем 0xFF на канал команды
Получаем свал в штопор ПЛК
Вы производили аппаратную модификацию порта 485?
в 485 была (а на старых приборах и есть) схемотехническая ошибка, приводящая, при нек-х параметрах 485 линии, к зависанию ПЛК. Если исправить ошибку (припаять 1 резистор), то зависаний не будет.
1. По отсутствию доработок
2. Схема была на форуме в этой ветке недели 3 назад.
3. Скорее всего ничего. Можно уточнить в ГТП.
Резистор, конечно, там весьма полезен, но проблему это не решило. ПЛК падает при работе с каналами записи OWEN(master) Comm (Write)после выставления 0xFF в канале команды.
Это у всех так или это конкретный экземпляр прибора?
Проект и сархивированные таргеты выложите.