Цитата Сообщение от Poo Посмотреть сообщение
добрый день, есть проблема подключения к ПЛК100. На производстве и практике столкнулся в первые с данными контроллерами. Как в инструкции подключаюсь кабелем КС1 по порту Debug RS-232, на лицевой стороне ПЛК. Запускаю CoDeSys V2.3... пытаюсь считать прошивку с ПЛК....модель 100 RM...создаю как в видео инструкции соединение,скорость 115200, (Serial 232)... после жму "ок" лампочка связь загорается зеленым, но выдает ошибку см. вложение.
Скажите что делаю не так.
Задача Скачать прошивку чтобы узнать по какому адресу общается данный контроллер с модулем расширения МДВВ. Модуль сгорел....поэтому теперь пытаемся подружить новый такой же модуль с контроллером но не знаем какой был адрес на МДВВ.
Надеюсь все доходчиво объяснил.
кто Вам сказал, что в плк обязательно должен храниться исходник, это необязательная опция
И почему бы не воспользоваться Ethernet, слово debug не несет ни какой значимости к выгрузке файлов из плк