купили, Владислав. Вам может распечатку PLCInfo, у меня сейчас нет. Вообще, покупали контроллер.
купили, Владислав. Вам может распечатку PLCInfo, у меня сейчас нет. Вообще, покупали контроллер.
Тогда 2.07.2
Как все-таки насчет принудительной записи в EEPROM без выключения питания? Такой возможности нет, как я понял.
Для начала нет EEPROM в ПЛК.
И какой смысл в принудительной записи?
Смысл вот в чем, перепрошил ПЛК150 на v2.03.
Результат: что-то изменилось в измерениях температуры (у нас 100П и NI1000) замучился подбирать смещения.
Сохранения retain-переменных как не было, так и нет. А мне нужно, чтобы коэффициенты регуляторов после перезагрузки не сбрасывались в ноль.
Кстати, системное время после выключения питания тоже сбрасывается.
Что присоветуете? На аккумуляторе порядка 4 вольт.
Последний раз редактировалось albor; 16.03.2009 в 18:14.
1. Рекомендую откалибровать ПЛК и все проблемы со смещениями исчезнут.
2. После выключения питания они и будут сохранятся. Причём тут перезагрузка?
3. А если нажать резет и удерживая его выключить питание? Время сохранится или сбросится? Если сохранится - аккумулятор недозаряжен.
1. Рекомендую откалибровать ПЛК и все проблемы со смещениями исчезнут.
2. После выключения питания они и будут сохранятся. Причём тут перезагрузка?
3. А если нажать резет и удерживая его выключить питание? Время сохранится или сбросится? Если сохранится - аккумулятор недозаряжен.
Сохраняйте свои переменные в файле, который сами и формируйте. Считывайте его по необходимости. Вот вам и принудительное сохранение, независящее от ретаин и всего остального.
При удержании кнопки Сброс и выключении питания время не сохраняется.