    Т. к. все эти параметры: фильтры, время обновления и т. д. есть возможность отключить программно, то в данном случае меня интересует лишь разрядность АЦП, а уж дальнейшую судьбу полученного сигнала предоставьте мне. К тому же исходя из разрядности я имею возможность расчитать до какого числового разряда я буду иметь более - менее устойчивый сигнал.
    Вопрос в принципе конкретно по 202 ТРМ?

  2. #2

    По умолчанию

    В ТРМ202 применяется 16-ти разрядный АЦП. По интерфейсу прибор передает значения с 5-ю знаками после запятой. На вопрос сколько знаков Вы сможете наблюдать в качестве стабильного измеряемого сигнала ответить сложно, все зависит от типа этого сигнала. Например для измеряемого сигнала с температурного датчика (термосопротивления) можно говорить о условной стабильности 1-го знака после запятой, опять же не как не при отключенных цифровых фильтрах.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru