  1. #13

    Cool

    Нет! Ну интересненькое дело получается?
    Прикрепляю файл с вашей прошивкой с сайта. Которую скачал сегодня и устанавливал 3 раза ч/з UpdateCore. Ставил все нормально прошло, опишу по пунктам:
    1) Загрузил файл прошивки
    2) Вошел в браузер и запустил коммандой UpdateCore установку, дождался сообщения Update OK
    3) Перезагрузил контроллер
    4) Переустановил таргет, залогинился.
    5) набираю в брузере PLCInfo выдает binary ver. 2.05.07
    Как понимать?
    В надежде что я идиот, я все же сегодня еще раз целый день потратил на то чтобы залогиниться с панелью по деБАГ232, специально для этого с целью исключения всевозможных помех и недочетов пробовал еще раз подключится на прямую (без шлюза).
    Описываю свои изыскания:
    1, Перепаял кабель по схеме из РЭ ( стр. 19 ,Рисунок Г.3 Соединительный кабель для связи
    панели ИП320 и ОВЕН ПЛК через интерфейс RS232=debug) "Паспорт и руководство по эксплуатации
    КУВФ.421449.002 РЭ
    Код ОКП 40 3230
    "
    По пинам:
    RJ.......DB9
    1 .........2
    2 .........3
    6 .........5
    2, Установил скорость 38400
    3, Сначала установил панель мастером, а ПЛК слейвом - не работает, на панели надпись "потеря связи..." на ПЛК - ничего
    3, Установил ПЛК мастером, а ИП320 слейвом - не работает, на панели - главный экран, на ПЛК зависла цифра в Error - 81
    Единственное что я наверное не сделал - это то, что не помолился богу Кришне. И то только потому, что не знаю хинди.(Если потребуется - выучу)
    Ну не пашет деБАГ232!!!
    Зато пока вытворял акробатические номера с панелью и контроллером провел несколько забавных экспериментов и исследований. И много чего интересного узнал про панель и про интерфейсы.
    Проверено 100% :
    1) Панель просто обожает работать по интерфейсу 485 - факт, однако в режиме слева тормозит ужасно (необходимо установить Polling time не менее 300, хотя зависит от количества данных)
    РЕШЕНИЕ: Поставил шлюз ICPCON и подсоединил к 232 ПЛК100, пашет как родное без единой ошибочки и главное на расстоянии 20 метров скорости 38400, 11 переменных читает и записывает. И главная проблема решена!!! Это все происходит при Polling time 50 - ДА,ДА(работать все начинает при polling time = 8, но проскакивают ошибки иногда)!!! Задержку ответа не трогал - 0. При всем при том, что к шлюзу еще подцеплен преобразователь AnyBus (преобразователь на профибас) и соответственно еще и его переменные на той же скорости читает. РЕЖИМ ИП320-СЛЭЙВ.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Горшунов Сергей; 13.03.2009 в 21:53. Причина: по кайфу