ПЛК110-220.60.Р-М [М02] иногда (с вероятностью 50%) зависает при подаче питания. Сторожевой таймер не отрабатывает при таком зависании, похоже, что и до запуска программы не доходит. Год выпуска контроллера 2023. Контроллер новый, в работе еще не был. Если при включении он не зависнет, то дальше работает нормально. Если при таком зависании контроллера сделать сброс с помощью переключателя на его корпусе, то дальше он нормально загружается и работает. Минимальное время цикла 10мс, время для отработки сторожевого таймера 7000мс. При зависании к нему не удается подключится через Codesys и панель оператора по ethernet интерфейсу его не видит.
Завтра попробую снять логи запуска контроллера через отладочный порт - может быть они прояснят на чем он виснет.

Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным явлением для данной модели ПЛК, если да то как исправляли?

ps Ранее таких проблем с этими контроллерами не наблюдал, но у них был год выпуска до 2022.