Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Помогите со схемой

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Клапаночек великоват. V=0.23 м/с ????
    Нужно-то 7-9 м/с. Чё ж вы? Будете работать в зоне около полного закрытия КЗР.
    Вообще насос тут не нужен, но я дорисовал. Дело в том, что если грубо на пальцах прикинуть объем воды по трубе от точки смешения до водопроводного крана, то даже самый отдаленный жилец не почувствует разницы. Вы посчитайте, если не лень.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shema1.JPG 
Просмотров:	271 
Размер:	66.7 Кб 
ID:	1023  
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    согласен, но и схема, работоспособность внушает опасения, так как сейчас
    она работает фактически как двухходовой клапан, а если открыт хоть один из байпасов то циркуляция встанет, что видимо и произошло.
    зачем воде подмешиваться если давление в подаче выше, оно и запрет обратный клапан, как трехходовой смеситель будет в промежуточном положении. для совета не хватает еще значения давлений и какой насос выбрали. вообще рекомендую пойти по схеме Лаарса, на него можно посмотреть ссылки на сайте Гидромонтажа. Есть еще варианты если перевернуть трехходовой смеситель и поставить его в обратку (в обратку еще поставить насос), то низкое сопротивление клапана можно обернуть в положительную сторону

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    а если открыт хоть один из байпасов то циркуляция встанет
    При установке автоматического клапана-регулятора байпасы ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    зачем воде подмешиваться если давление в подаче выше, оно и запрет обратный клапан
    Вы ошибаетесь. Повторюсь: Не удельное, а ПОЛНОЕ давление нужно рассматривать!!!
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  4. #4

    По умолчанию

    мужики я понял что вы в теории в отличие от меня доки но у меня в доме циркуляции нет несу колоссальные убытке не только из-за ререрасчета жителям но и теплоснабжающая организация лупит не за 60 гр а за 86. предлагают схему сечас передам будьте добры срочно дайте рекомендации буду очень благодарен.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот схема, смотрите
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •