    Добрый день!
    Решил посмотреть форму выходного сигнала с портов RS-485 ПЛК210-01 и так удивился, что прямо слов нет.
    Выход А1, В1 соединен резистором 120 Ом, дальше не куда не идет.
    Измерения делал дифференциальным пробником на осциллографе.
    Измерительное оборудование исправное.

    1. Если программная подтяжка резисторами к питанию и земле выключена, то совсем грустно. "1" соответствует +0.2В, "0" соответствует -4В. ЭТО ЧТО ТАКОЕ ??? ГДЕ ЖЕ ДИФФЕРЦИАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ??? Какой чип преобразователя интерфейса стоит на выходе ПЛК210 ?
    2. Если программная подтяжка резисторами включена, то тоже не особо получается: "1" = 1В, "0" = -4В.
    3. Без нагрузочного резистора 120 Ом с включенной подтяжкой: "1" = 5В, 0" = -5В. Но при отсутствии сигнала в линии всегда "1", т.е. 5Вольт. Грузишь выход на резистор 120 Ом, то сразу как пункте 2.

    Как это вообще может быть ??? И как с таким сигналом, который на грани работать ???
    И какие номиналы подтягивающих резисторов в ПЛК210 ? Как они были рассчитаны ?
    Последний раз редактировалось vatruh77; 09.08.2023 в 10:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vatruh77 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Решил посмотреть форму выходного сигнала с портов RS-485 ПЛК210-01 и так удивился, что прямо слов нет.
    Выход А1, В1 соединен резистором 120 Ом, дальше не куда не идет.
    Измерения делал дифференциальным пробником на осциллографе.
    Измерительное оборудование исправное.
    Ещё один, при чём тут Овен вообще? Везде где RS485, такие уровни. Возьмите и проверьте.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет не везде, нормальные преобразователи интерфейсов выдают под нагрузкой заявленное дифференциальное напряжение.
    У меня в одну линию включено несколько устройств RS-485, два терминатора по 120 Ом с концов, все они работают с правильными значениями, где-то "1" = 2.3В, "0" = -2.3В, вернее общее дифф. напряжение 2.3+2.3=4.6 Вольта, что норм.
    Да взять обычные чипы MAX3485, SP3485, ADM3485 и т.п., у них всех дифференциальный выход на нагрузке 120 Ом (при питании 3.3 Вольта) +-2.2 В что с подтяжками по питанию и земле, что без них.
    А у OWEN получается с минусовым напряжением нормально, а вот "плюс" хромает, еле еле дотягивает до +1 Вольта.
    Жду ответа от производителей ПЛК210.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vatruh77 Посмотреть сообщение
    Нет не везде, нормальные преобразователи интерфейсов выдают под нагрузкой заявленное дифференциальное напряжение.
    У меня в одну линию включено несколько устройств RS-485, два терминатора по 120 Ом с концов, все они работают с правильными значениями, где-то "1" = 2.3В, "0" = -2.3В, вернее общее дифф. напряжение 2.3+2.3=4.6 Вольта, что норм.
    Да взять обычные чипы MAX3485, SP3485, ADM3485 и т.п., у них всех дифференциальный выход на нагрузке 120 Ом (при питании 3.3 Вольта) +-2.2 В что с подтяжками по питанию и земле, что без них.
    А у OWEN получается с минусовым напряжением нормально, а вот "плюс" хромает, еле еле дотягивает до +1 Вольта.
    Жду ответа от производителей ПЛК210.
    Всё уже сто раз отвечено, Диф. сигнал это между А-В и В-А, никакой средней точки там нет, а земля для увеличения помехозащищённости и подключается в одной точке у ПЛК.
    У ОВЕНа используется ПОЛНАЯ гальваническая развязка RS-485 через DC-DC-преобразователь, сделанная на микросхеме ISO7731
    Вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35402&page=4

    Ответ представителя Овен, Филоненко Владислав https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35402&page=4#33
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2023 в 18:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, еще один. Читайте матчасть.
    Все не верно, диф. сигнал для RS-485 это попеременное изменений полярности для концах А и В. Это как батарейку переподключать по разному к А и В. Это считается правильным сигналом. В вышеуказанном случае имеет место нулевой разности потенциалов или близко к нулевой когда "1". Это может привести к пограничному состоянию интерфейса.
    И не надо вводить людей в заблуждение.
    Переход через "ноль" всегда есть.

  6. #6

    По умолчанию

    Именно "землю" нужно подключать только к оплетке кабеля и только с одной стороны. А для выравнивания потенциалов и увеличению также помехозащищенности можно использовать общий (дренажный) провод, соединяющий устройства в сети, это не заземление.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vatruh77 Посмотреть сообщение
    В вышеуказанном случае имеет место нулевой разности потенциалов или близко к нулевой когда "1". Это может привести к пограничному состоянию интерфейса.
    Забудьте про свой дифференциальный пробник, измерьте просто между А и В.
    Последний раз редактировалось VaBo; 10.08.2023 в 16:31.

  8. #8

    По умолчанию

    Так можно делать если прибор, которым собираемся мерить между А и В полностью гальванически развязан. Иначе мы замыкаем или А или В на землю, и да, тогда будет сигнал 0 и до + (или -).
    Не пишите такие ответы, меня они угнетают)))
    В RS-485 есть глубокий смысл, и его основа - передача данных дифференциальным сигналом.
    Дайте схему выходного каскада RS-485 ПЛК210, я посмотрю как там реализовано.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Кто вас заставляет скоп землить? И батарейных уже больше, чем сетевых. И сам 485 вроде как развязан. Так что же вы там на землю замыкаете и что может случиться?
    И главное не паникуйте
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 30.08.2023 в 13:07.

  10. #10

    По умолчанию

    Так нормального ответа я не и получил (
    Видно выходные каскады RS-485 ПЛК210 - это большая тайна.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:59
  3. Уровни архивов
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 15:26
  4. МПР51 уровни программирования
    от GandjA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 22:08
  5. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 02:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •