Здравствуйте !
Приобрели для автоматики нагрева котла 2ТРМ1 новой модификации (У2) и столкнулись с такой проблемой. Контроллер уходит в аварию по причине обрыва контура регулирования. Контроллер должен быть включен всегда для визуального контроля за температурой котла. Управление нагревом котла включается при необходимости тумблером. НО ! К этому времени контроллер обычно находится уже в вышеуказанной аварии . Как я понимаю, это происходит из-за отсутствия изменений температуры на величину, задаваемую параметром LbAb в течении периода времени, задаваемого параметром LbAt. Даже при выставлении LbAt максимально возможной величины (9999с) и при выставлении LbAb минимально возможной (0,1С) контроллер может уйти в аварию, а это крайне неудобно для обслуживающего персонала. Можно ли как-то в этой ситуации полностью избежать появления этой аварии ?