Всем здравствуйте!
Мой опыт работы с СМИ1 таков:
1. Подключил СМИ1 по 232-му в слейве к ПЛК100. Записать и прочитать по одному интерфейсу в одном протоколе не получается, извратился - в конфиге открыл два протокола ОВЕН(мастер) и МОДБУС(мастер). И в итоге по одному читаю, а по другому пишу (и это по одному интерфейсу).
2. По другому 485-му в режиме мастера пытался читать с ТРМ202 температуру, но безуспешно. Может кто подскажет как ? Интерфейсы разделил специально, у меня с ПЛК по 485-му МДВВ-ки работают по Модбусу(по Овену пробовал, но тормозят)
Да относительно грехов СМИ1
ниже прилагаю проект, так вот
Первые две переменные TUO и SOUT отображаются нормально, только если тип переменной Fixdot а с контроллера передается как 2 байта, и при попытке считывания параметров TSET и остальных с ПЛК начинают твориться неприятные вещи, в экране отображения постоянно меняются значения: первый параметр отображения показывает либо TOU либо SOUT либо ничего , тоже самое твориться с со вторым.