ПЛК один и тот же, МУ110 один и тот же. Команды посылаю по очереди. Прием передачу контролирую com-монитором.
115200 8N1 адрес 24 запрос dEv
Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 54 4d 4f 48 53 4f 53 56 0d (#HOHGTMOHSOSV)
Ответ МУ110 - 42 3d 1d 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 41 31 3d 29 35
115200 8N1 адрес 24 запись r.OE
Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)
Ответ МУ110 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)
115200 8N1 адрес 24 чтение r.OE
Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 55 4f 50 4b 4b 48 49 55 0d (#HOHGUOPKKHIU)
Ответ МУ110 - 42 3d 1d 29 55 3d 41 2d 29 59 1d 1d 1d 1d 2d 41 29 55 35
Запись работает, чтение нет.
MB RTU аналогично, чтение работает запись нет.
Из терминала через AC4 все работает штатно.
Есть шанс заставить оборудование одной фирмы работать вместе?