Тема: Ошибка чтения МУ110-8Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ПЛК один и тот же, МУ110 один и тот же. Команды посылаю по очереди. Прием передачу контролирую com-монитором.

    115200 8N1 адрес 24 запрос dEv
    Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 54 4d 4f 48 53 4f 53 56 0d (#HOHGTMOHSOSV)
    Ответ МУ110 - 42 3d 1d 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 41 31 3d 29 35

    115200 8N1 адрес 24 запись r.OE
    Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)
    Ответ МУ110 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)

    115200 8N1 адрес 24 чтение r.OE
    Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 55 4f 50 4b 4b 48 49 55 0d (#HOHGUOPKKHIU)
    Ответ МУ110 - 42 3d 1d 29 55 3d 41 2d 29 59 1d 1d 1d 1d 2d 41 29 55 35

    Запись работает, чтение нет.
    MB RTU аналогично, чтение работает запись нет.

    Из терминала через AC4 все работает штатно.
    Есть шанс заставить оборудование одной фирмы работать вместе?
    Последний раз редактировалось Антон Замилов; 14.04.2023 в 13:27.

  2. #2

    По умолчанию

    После обновление на fw 1.43 один дефект исправили, но как принято у диких китайцев выплыло следующее

    При опросе по протоколу OWEN. Прибор отвечает на чужие адреса.
    Например AC4+МВ110-16(адрес 32)+МУ110-8Р(адрес 24).
    Если устройство с адресом 32 выключить то отвечает МУ110, хотя его адрес 24
    Запрос от OPC на адрес 32
    23 49 47 48 47 54 4D 4F 48 53 53 55 54 0D
    Ответ МУ100 с адресом 24
    23 49 47 47 4A 47 49 4A 4A 54 4D 4F 48 49 4F 54 54 4B 4F 0D

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    После обновление на fw 1.43 один дефект исправили, но как принято у диких китайцев выплыло следующее

    При опросе по протоколу OWEN. Прибор отвечает на чужие адреса.
    Например AC4+МВ110-16(адрес 32)+МУ110-8Р(адрес 24).
    Если устройство с адресом 32 выключить то отвечает МУ110, хотя его адрес 24
    Запрос от OPC на адрес 32
    23 49 47 48 47 54 4D 4F 48 53 53 55 54 0D
    Ответ МУ100 с адресом 24
    23 49 47 47 4A 47 49 4A 4A 54 4D 4F 48 49 4F 54 54 4B 4F 0D
    Сами себе проблемы создаёте, зачем вам этот гемор ? Включите по Модбас RTU и адреса хоть 11 , 12 и 13. Оперативные параметры в топку, берите только нужное.
    У протокола Овен, сколько входов (выходов), такой и надо делать промежуток в адресах.

  4. #4

    По умолчанию

    За 10к рублей я хочу что-бы все работало.
    Про протокол овен в курсе и если внимательно читать что написано выше, то можно заметить что 32 - 24 = как раз 8.
    Ну и наконец, у меня куча модулей hw1. Мне их по 10к менять на hw2? Сомнительное удовольствие

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  2. Ошибка загрузки/чтения параметров ТРМ-138
    от SeraX в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2021, 09:08
  3. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  4. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:12
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 19:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •