Тема: Ошибка чтения МУ110-8Р

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Ошибка чтения МУ110-8Р

    Модуль МУ110-8Р HW2.0 прошивка 1.19
    При опросе по протоколу овен через ПЛК73 в ответ шлет какую-то дичь, например 115200 8N1 адрес 72 dEv
    запрос 23 4b 4f 48 47 54 4d 4f 48 49 54 4b 47 0d (#KOHGTMOHITKG)
    ответ a9 ea 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 55 55 29 29 35
    MODBUS
    запрос 48 04 f0 00 00 04 cc 90
    ответ 21 55 4d 31 31 2d 30 00 38 76 03

    Ответ всегда один и тот-же. МУ100 отвечать начинает сразу, на Rsdl внимания не обращает
    При опросе с этого же ПЛК модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН проблем нет.

    Если опрашивать МУ110 через owen opc server все нормально работает

    Записать значение и щелкнуть реле получается, но периодически также некорректный ответ.

    Есть две МУ110 (по 11000 руб между прочим), оба модуля некорректно работают.


    Есть шанс заставить работать с ПЛК73?

    МУ110-8Р запрос ответ через АС4 и opc server
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31 (2).jpeg 
Просмотров:	35 
Размер:	143.0 Кб 
ID:	67280

    МУ110-8Р запрос ответ через ПЛК73
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31.jpeg 
Просмотров:	23 
Размер:	131.3 Кб 
ID:	67281

    МВ110-8А запрос ответ одинаково через ПЛК73 и opc server
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31 (1).jpeg 
Просмотров:	384 
Размер:	157.3 Кб 
ID:	67282
    Последний раз редактировалось Антон Замилов; 13.04.2023 в 16:47.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  2. Ошибка загрузки/чтения параметров ТРМ-138
    от SeraX в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2021, 09:08
  3. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  4. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:12
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 19:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •