Тема: Расхождение показаний ТРМ251 и ТРМ500

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    метрология как-то поможет мне убрать несоответствие температуры показаниям термопары?
    Если поменялись местами значения, при перестановке термопар, значит дело уже не в погрешности, а в месте размещения термопар. По хорошему, для сравнения показаний, 2 термопары должны быть прикручены на одну медную пластину, помещённую в место измерения. Думаю ваша погрешность не превысит и 3 градусов вместо 20.
    Кроме того всё должно быть поверено и термопары особенно, иначе все измерения лажа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2022 в 16:46.