Показано с 1 по 10 из 113

Тема: Модификация ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Можно одной кнопкой делать разные действия? Есть кнопка без фиксации с НО контактом, один раз нажал - старт, второй - стоп. Так можно сделать или нужно кнопку с фиксацией?
    Можно, Т-триггер называется, каждый импульс на счётном входе меняет состояние выхода на противоположное. Вам энергонезависимость нужна, в смысле, если свет моргнёт состояние выхода после восстановления питания должно сохраниться или допустимо выключение выхода?
    Здесь выкладывал сразу кучу Т-триггеров в одном флаконе, до 32:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Т-триггер из Д-триггера.PNG 
Просмотров:	30 
Размер:	9.4 Кб 
ID:	63055
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2022 в 01:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно, Т-триггер называется, каждый импульс на счётном входе меняет состояние выхода на противоположное. Вам энергонезависимость нужна, в смысле, если свет моргнёт состояние выхода после восстановления питания должно сохраниться или допустимо выключение выхода?
    Здесь выкладывал сразу кучу Т-триггеров в одном флаконе, до 32:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Т-триггер из Д-триггера.PNG 
Просмотров:	30 
Размер:	9.4 Кб 
ID:	63055
    Спасибо, буду разбиратся. На самом деле я хочу на один DI подключить кнопку Старт/Стоп системы, при нажатии которой ПР200 запускает записанную в себя программу. То есть начинает работу с DO, "Старт" запускает оборудование, Стоп останавливает. Получается можно сбрасывать к состоянию как буд-то нажато "Стоп".

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду разбиратся. На самом деле я хочу на один DI подключить кнопку Старт/Стоп системы, при нажатии которой ПР200 запускает записанную в себя программу. То есть начинает работу с DO, "Старт" запускает оборудование, Стоп останавливает. Получается можно сбрасывать к состоянию как буд-то нажато "Стоп".
    Надеюсь у Вас безопасное оборудование, нет вращающихся частей и механизмов и других потенциально опасных процессов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Надеюсь у Вас безопасное оборудование, нет вращающихся частей и механизмов и других потенциально опасных процессов!
    Я уже неоднократно писал в теме - наборная приточно-вытяжная система с нагревателем. То есть два вентилятора, заслонки, нагреватель и всякие датчики.
    По схеме которую я составил для себя, подсмотрев в интеретах, получается примерно так. Вентиляторы и заслонки коммутируются контакторами, помимо автомата есть отдельный поворотный выключатель. Нагреватель через контактор и твердотельное реле, также есть поворотный выключатель, но цепь привязана к приточному вентилятору, когда он отключен, притание на нагрев не идет. Отдельно физически можно отключить вентиляторы и нагреватель, но все равно их запуском управляет ПР200.
    Собственно для запуска работы и думал использовать кнопку, которая подает команду на ПР200 и запустится в работу программа. При нажатии "Стоп" получается будет переход в режим "Ожидания", то есть вентиляторы и нагреватель не работают, только датчики остаются. Или проще это сделать каким-то переключателем с фиксированным положением?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Я уже неоднократно писал в теме - наборная приточно-вытяжная система с нагревателем. То есть два вентилятора, заслонки, нагреватель и всякие датчики.
    По схеме которую я составил для себя, подсмотрев в интеретах, получается примерно так. Вентиляторы и заслонки коммутируются контакторами, помимо автомата есть отдельный поворотный выключатель. Нагреватель через контактор и твердотельное реле, также есть поворотный выключатель, но цепь привязана к приточному вентилятору, когда он отключен, притание на нагрев не идет. Отдельно физически можно отключить вентиляторы и нагреватель, но все равно их запуском управляет ПР200.
    Собственно для запуска работы и думал использовать кнопку, которая подает команду на ПР200 и запустится в работу программа. При нажатии "Стоп" получается будет переход в режим "Ожидания", то есть вентиляторы и нагреватель не работают, только датчики остаются. Или проще это сделать каким-то переключателем с фиксированным положением?
    Для вашей системы считаю удобнее включать и выключать кнопкой без фиксации. Может потом надумаете управлять системой дистанционно.
    И продумайте вопрос поведения при пропадании электропитания - сохраняйте текущее состояние системы в энергонезависимой переменной, тогда после подачи питания можете запрограммировать дальнейшие действия.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Я уже неоднократно писал в теме - наборная приточно-вытяжная система с нагревателем. То есть два вентилятора, заслонки, нагреватель и всякие датчики.
    По схеме которую я составил для себя, подсмотрев в интеретах, получается примерно так. Вентиляторы и заслонки коммутируются контакторами, помимо автомата есть отдельный поворотный выключатель. Нагреватель через контактор и твердотельное реле, также есть поворотный выключатель, но цепь привязана к приточному вентилятору, когда он отключен, притание на нагрев не идет. Отдельно физически можно отключить вентиляторы и нагреватель, но все равно их запуском управляет ПР200.
    Собственно для запуска работы и думал использовать кнопку, которая подает команду на ПР200 и запустится в работу программа. При нажатии "Стоп" получается будет переход в режим "Ожидания", то есть вентиляторы и нагреватель не работают, только датчики остаются. Или проще это сделать каким-то переключателем с фиксированным положением?
    Проще с экрана ПР200 включать-выключать, даже Т-триггер не нужен, но переменная должна быть энергонезависимая, уже писал для чего! Во всяком случае так будет наиболее понятно, напишите на экране: "Вентиляция" и меняйте значение переменной с "0" на "1" и соответствующие состоянию надписи поставьте, например: "Выключено" и "Включено", короче, я это как-то так вижу!
    Можно и дополнительную кнопку прилепить для дистанционного управления, если Вы так к кнопке привязались, но мне это не понятно, в смысле, мне до нажатия кнопки надо знать что я делаю(включаю или выключаю)! Тогда, как минимум, я бы кнопку со световой индикацией применил, или двухцветную лампу(https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24) поставил: красное свечение - выключено, зелёное - включено.
    И можно сделать так: при запуске после нажатия кнопки начинает лампочка мигать зелёным цветом 10 секунд, предупреждая о скором запуске, я в одной из тем форума подобный алгоритм выкладывал! И, такие кнопки(без фиксации) можно многократно продублировать(подключить параллейно), чтобы с нескольких мест можно было включать-выключать, если такое потребуется.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2022 в 19:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Проще с экрана ПР200 включать-выключать, даже Т-триггер не нужен, но переменная должна быть энергонезависимая, уже писал для чего! Во всяком случае так будет наиболее понятно, напишите на экране: "Вентиляция" и меняйте значение переменной с "0" на "1" и соответствующие состоянию надписи поставьте, например: "Выключено" и "Включено", короче, я это как-то так вижу!
    Можно и дополнительную кнопку прилепить для дистанционного управления, если Вы так к кнопке привязались, но мне это не понятно, в смысле, мне до нажатия кнопки надо знать что я делаю(включаю или выключаю)! Тогда, как минимум, я бы кнопку со световой индикацией применил, даже двухцветную(https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24) поставил: красное свечение - выключено, зелёное - включено.
    И можно сделать так: при запуске после нажатия кнопки начинает лампочка мигать зелёным цветом 10 секунд, предупреждая о скором запуске, я в одной из тем форума подобный алгоритм выкладывал! И, такие кнопки(без фиксации) можно многократно продублировать(подключить параллейно), чтобы с нескольких мест можно было включать-выключать, если такое потребуется.
    Ну я не привязан к кнопке, но есть в наличии, думал применить для запуска, чтобы просто с дверцы шкафа был доступ. Но теперь думаю может и не надо кнопки, как вы написали можно и с экрана включить/выключить, а это может понадобится не так часто, так что можно открыть шкаф и включить. Можно сэкономить кнопку и не разбиратся с программированием
    На счет удаленного запуска, думал об этом, но то о чем я думал, наверно тоже не идеально. Щит управления будет в тех помещении, чтобы в случае необходимости отключить систему или переключить скорость не идти туда, открывать шкаф, включать и тд. Хотел поставить в шкаф wi-fi реле, например двухканальное реле Sonoff Dual R3, а на кухне беспроводную кнопку/выключатель, которой передавать сигнал на wi-fi реле, а оттуда на ПР200 и дальше по сценарию. Кнопку разместить где-то под рукой на кухне, чтобы при необходимости останавливать систему. Кроме этого этим реле можно управлять и через смартфон с любой точки.

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •