не,я в наглую делаю модифай...как это в кодесисе... "подготовленное значение и F7"... я так делаю
не,я в наглую делаю модифай...как это в кодесисе... "подготовленное значение и F7"... я так делаю
Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что СПК207 в режиме работы Modbus TCP Master является сервером? то есть клиент опрашивает СПК, а не наоборот? Дело в том,что при попытке сконфигурировать связь, в онлайн режиме, индикация напротив слейв устройства мерцает с желтого на красный цвета, связи нет...
И сразу вопрос по нумерации адресных переменных у СПК - в разделе соотнесении входов/выходов указывается абсолютный адрес указанной мною переменной, какой номер регистра ему будет соответствовать?
1.png
2.png
4.png
СПК207 в режиме работы Modbus TCP Master является клиентом и опрашивает slave-устройства (серверы).
Адреса опрашиваемых регистров этих slave-устройств задаются на вкладке Канал Modbus Slave.
Выделенные вами красной рамкой адреса никакого отношения к обмену не имеют.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите пожалуйста, если я уже в проекте имею конфигурации по одному из СОМ портов обмен данных по протоколу modbus RTU, могу ли я на другом сконфигурировать обмен по ASCII? Дело в том,что при попытке добавить устройство и сконфигурировать именно ASCII - попросту не могу выбрать?
1.png
В используемой вами версии CODESYS в стандартных компонентах протокол Modbus ASCII не поддерживался.
Вы можете настроить обмен по этому протоколу через библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, а сам канал конфигурировать мне нужно или нет у СПК ?
Нет, при обмене через библиотеку это не требуется.
Посмотрите примеры в этом документе в п. 6:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
В вашем случае единственным отличием будет то, что на вход Mode нужно будет подавать MB_ASCII, а не MB_RTU.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А как быть если при очередной загрузке на СПК постоянно белый экран, сам СПК работает, в онлайне все хорошо, но на экране ничего нет? белого цвета и все... Очистки не помогают