    Нули из "пустого" модбаса летят, я так понимаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Нули из "пустого" модбаса летят, я так понимаю?
    Да из пустого модбаса, присвоение надо делать наоборот, из RETAIN в переменные модбаса.
    Во первых в слейве переменные и так RETAIN. Можно конечно и начальную инициализацию сделать.
    Но в данном случае, можно прописать уставки прямо в панели в PFW, а при старте, копировать их в переменные модбаса в панели.