Модуль ввода в корпусе нового типа.
MV110-7.JPG
Как я понимаю у него автоматическое определение протокола.
MV110-4.JPG
Опрос настроен через дерево объектов.
СПК107 была установлена прошивка 3.948 опрос не работал.
Напротив слейва стоит красный треугольник и пишет "Ошибка шины". Обновил до v.5.472, - опрос пошел.
Но визуализация в программе контроллера реагирует только на первые несколько сигналов, приходящих от модуля ввода. Затем СПК виснет. Т.е. визуализация показывает как будто висит пост.сигнал от модуля, хотя на самом деле это не так. Программа не реагирует ни на один из входов модуля. При этом сам модуль продолжает работать. Лечится перезагрузкой СПК.
После нескольких таких перезагрузок контроллер вообще перестал связываться с модулем ввода.
Снова прошился на 3.948, но все так же безрезультатно.Выкинул из проекта весь лишний код и визуализацию, оставил
только модуль ввода. Все равно не заводится.
CS V3.5 SP5 Patch 5
Таргет 3.5.4.26
Modbus_COM = Версия: 3.4.0.0
Modbus Master, COM Port = Версия: 3.5.4.0
Modbus Slave, COM Port = Версия: 3.5.4.0
Slave Modbus Serial (MV110-32DN) = Версия: 3.5.4.0, номер модели: 3.5.4.4.
MV110-5.JPG
Пробовал обновить устройство до шаблона модуля Мх110 v3.5.11.5.
MV110-6.JPG
Вылазит ошибка. Подскажите как правильно настроить обмен?
spk107_to_mv110_32dn.project