Здравствуйте. Датчик проверен и исправен. К прибору подключал другой датчик, с градуировкой 100м, результат такой же. Забыл сказать раньше, что с каналом наружного воздуха такая же проблема, занижает на 20 градусов. С токовым входом по давлению проблем нет.
По состоянию температурных аналоговых входов: сегодня подключил магазин сопротивлений и задавал значения от 100 до 160 ом. Получены следующие результаты: для входа AI1-2
100ом-97.02
120ом-118.20
140ом-136.92
160ом-155.96

Для входа AI3-4:
100ом-90.5
120ом-112.8
140ом-130,7
160ом-150.5