Показано с 1 по 10 из 17

Тема: КТР-121.220.02.20 занижает показания температуры прямой воды

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ve46 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прибор КТР-121.220.02.20 занижает показания по каналу температуры прямой воды примерно на 8 градусов. Работает с датчиком pt100. Коррекция на 8 градусов через меню "сдвиг" позволяет отстроить начало и конец диапазона, но при этом середина уходит на 5 градусов. Существует ли возможность калибровки канала, те возможность изменения начала, конца диапазона, и его линейности? Или такое поведение прибора является неисправностью?
    Здравствуйте!
    Параметр Сдвиг (Меню-Настройки-Входы) распространяется на весь диапазон измерения Т'изм=Тизм+Сдвиг.
    Необходимо проверить датчик. Измерьте его выходное сопротивление мультиметром и сравните с НСХ. Для проверки исправности входа контроллера, подключите к нему сопротивление номинал, которого вы знаете и в Системном меню посмотрите, какое сопротивление считывается со входа. Чтобы перейти в системно меню удерживайте ALT 6 сек, затем выберите Входы - Аналоговые - Состояние).

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Датчик проверен и исправен. К прибору подключал другой датчик, с градуировкой 100м, результат такой же. Забыл сказать раньше, что с каналом наружного воздуха такая же проблема, занижает на 20 градусов. С токовым входом по давлению проблем нет.
    По состоянию температурных аналоговых входов: сегодня подключил магазин сопротивлений и задавал значения от 100 до 160 ом. Получены следующие результаты: для входа AI1-2
    100ом-97.02
    120ом-118.20
    140ом-136.92
    160ом-155.96

    Для входа AI3-4:
    100ом-90.5
    120ом-112.8
    140ом-130,7
    160ом-150.5

Похожие темы

  1. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  2. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 10:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •