Цитата Сообщение от Atarik Посмотреть сообщение
Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!
Добрый день. Перемычки в режим 0-4кОм, + макрос 50M в логике для преобразования в t.