и еще...
Сударь! Вы так ничего и не поняли! Вы остудите немножко свой горячий мозг и еще раз подумайте, где в РЭ ПР200 есть упоминание о наличии входа для измерения термосопротивлений ТС? Где в ПР200 описывается возможность линеаризации характеристики платиновых, медных термометров, компенсации сопротивления подводящих проводов?Совет интересный. Особенно про посылки. Какие посылки более 20 ма можно подать, и особенно как это увязать с
чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
учитывая НСХ pt 100. Это вершина инженерной мысли, шедевр!
Предлагать измерять ТС с помощью ПР200 - это вершина идиотизма! Для измерения ТС используется совершенно иная схемотехника и иные методы, чем те, что имеет ПР200! Почитайте литературу!
Кстати и АО с токовым выходом не имеет возможности генерить токи низких значений (0,2...2мА), так что не получится измерить сопротивления более 2,5 кОм с помощью аналогового входа 0...10В.