Вам надо было сразу дать ссылку на тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36015&page=2
256 регистр используется как динамический, его не надо отправлять в облако. Температуры выводятся в панели через макрос в адреса 258-273 (шаг 2) без перестановки регистров, при копировании функциональной областью они бы поменялись местами. Думаю в этом вся проблема. Ошибка скорее всего из-за 256 регистра и переставленных местами регистров в температурах в облаке. По поводу адресов в HEX думал вы уже поняли.
В облаке надо прописать заводской номер шлюза ( смотри скрин) и ждать минут 15 и более.1 Подключение шлюза.png
И ещё почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28536&page=24