Добрый день.
Функция работает. В руководстве по эксплуатации на каскадный котроллер КТР-121.02.41 описана логика работы функции на странице 23. Ссылка

Выдержка из РЭ:

1. Клапан протока на ведущем котле всегда открыт.
2. Клапан протока закрыт на ведомых котлах в режимах Стоп, Авария и
Ожидание.
3. Клапан протока каждого котла открыт при аварии всей котельной/общей аварии.
4. Клапан протока открывается перед началом работы котла.
5. Клапан протока закрывается после снятия запроса на розжиг горелки через время выбега котлового насоса, даже если насосы отсутствуют/отключены в системе или имеют логику отключения по температуре.

Замкнутое состояние выхода DO1 соответствует закрытому положению отсечного клапана.

При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена авария котла, после ручного сброса аварии – клапан будет открыт до восстановления связи.