Отвечаю.
Вы знаете, что существуют амперметры постоянного тока со средним расположением 0? Они используются например на электротранспорте с сетями постоянного тока, да и на старых авто они стояли на щитке. Просто одно направление условно считали положительным. Например в авто + потребление от аккумулятора, - его зарядка.
С переменным током ровно тоже самое при уходе в комплексное вычисление. Просто "нулевой" фазовый угол принимают за ось Х, а дальше - тоже самое. Традиционно, если нагрузка потребляет от генератора - положительный ток. Если нагрузка отдает мощность генератору, например при рекуперации - отрицательный ток. Векторный измеритель это определяет. Амперметр электромагнитной системы - нет.
Кончай срамить род человеческий. МЭ-110.220-3М - это цифровой прибор. Этот прибор вычисляет действующее значение тока по приведенной в РЭ формуле (см. вложение). Любой школьник скажет, что Irms, вычисленный по этой формуле не может быть отрицательным. Получается, что ты и в школе не учился, если ты этого не понимаешь.
ASo, кончай глупости писать. IVM тебе все разжевал. Все твои аргументы - это жалкий лепет. Твоя карта бита, тебе надо сливаться. А автору темы надо переподключить ТТ и все станет как надо.
Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 12:38.
Когда Вы после школы окончите ВУЗ по любой электро или радио технической специальности - Вы поймёте, что я говорю.
Ну бреда - так бреда. Ничего не могу поделать.
Только строго спросите у Вольда, почему при переполюсовке обмотке ТТ знак измеренного тока поменяется, если в приведенной Вами формуле значение квадратного корня в принципе не м.б. отрицательным.
Ну, я давно перекидывал вторичку на ТТ, это в 2015г было. Глянул сохранившиеся фотки по объекту, нет ничего. Значит на словах писал. Прикол в том, что этот минус ребята, которые настраивали Scada просто обошли тупым убиранием минуса . Пришлось идти на объект и исправлять подключения, а то энергетик объекта не вкурил бы в такую тему .
а что конкретно было с минусом не помню уже. В принципе согласен, ток он и в африке, не зависимо от сети мы потребляем или в сеть кидаем, должен быть положительным значением. А вот направление мощности может быть и минус и плюс. В тех же счетчиках Меркурий 230, 236 активная энергия просто залочена, всегда считает в плюс. Хотя есть версии счетчиков, которые активку измеряют в обоих направлениях. И думаю, после принятия закона о микрогенерации со временем разлочат и в обычных счетчиках.