Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Нет связи по Modbus RTU: на линии уровень напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    duser резистор 120 Ом для RS485 определен за счет волнового сопротивления кабеля для данного типа интерфейса и данного типа кабеля.

    Характеристики кабеля LAN отличаются, по характеристикам кабелей LAN у них волновое сопротивление 100 ОМ. При их использовании в принципе надо сразу 100 Ом для терминальных использовать по идее.

    Далее. Когда вы подключаете USB-RS485 преобразователь на линию, в его схемотехнике тоже есть резисторы, возможно даже включен терминальный по умолчанию. Вот все они складываются(делятся) и у вас происходит чудо, снижается паразитная составляющая. Так добейтесь изменения паразитной составляющей изменением тех резисторов, которые есть и вы их можете изменить.

    Земля не должна быть сразу на 0 клеммнике БП. Всегда должна быть замляная шина, и все нули БП посажены на нее, но сам 0 БП не должен быть одновременно клеммником для подключения всех и вся.
    Последний раз редактировалось manjey73; 11.03.2020 в 06:48.

Похожие темы

  1. Цветные линии связи
    от fulky в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 07:32
  2. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  3. Длина линии связи для EKOН134
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •