  1. #421
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Последняя которая уходила в релиз, в ней нет описанных вами функций.
    Новая должна скоро выйти.
    Отпишу в этой теме, когда выйдет.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #422

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не могу понять, сколько мастеров modbusTCP поддерживает преобразователь ?

  3. #423
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не могу понять, сколько мастеров modbusTCP поддерживает преобразователь ?
    Добрый день.

    МКОН может держать одновременно 2 TCP соединения.
    Например 2 мастера, или мастер + конфигуратор и т.п.

    Обратите внимание, что при опросе двумя мастерами, нужно адекватно настраивать тайминги, так как пропускная способность RS485 сильно ниже чем Ethernet.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.09.2021 в 15:05.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #424

    По умолчанию

    Для тех кто не читает доки - привожу коды ошибок в сниффере (начиная с 1.22 версии), они помогут разобраться в настройке обмена.
    SNIFFER_E_OK=0, //все хорошо
    SNIFFER_E_NO_SOURCE, //нет источника сигнала (ошибка синхронизации/сильная перегрузка прибора)(пакет отброшен и ответ не ожидается)
    SNIFFER_E_BAD_PACKET, //Запрос повреждён (пакет отброшен и ответ не ожидается)
    SNIFFER_E_NO_ROUTE, //Маршрут для этого пакета не обнаружен (пакет отброшен и ответ не ожидается)
    SNIFFER_E_NO_RECEIVER, //нет получателя сигнала (ошибка синхронизации/сильная перегрузка прибора)(пакет отброшен и ответ не ожидается)
    SNIFFER_E_NO_CONNECT, //нет соединения с TCP slave в режиме пересылки запросов от RS в Eth(пакет отброшен и ответ не ожидается)
    SNIFFER_E_NO_ANSWER, //Прошёл таймаут ожидания ответа от slave
    SNIFFER_E_BAD_ANSWER, //ответ поврежден
    SNIFFER_E_BAD_ROUTE, //Ошибка в маршруте (синтаксическая) (пакет отброшен и ответ не ожидается)
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.10.2021 в 13:06.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #425
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Здравствуйте, надеюсь в правильную тему обратился.

    Есть такая сборка: ПЛК210 -- ethernet-- МКОН--modbus -- slave1(адрес 16), slave2 (адрес 15). Не могу понять, почему в сети модбас видно только одно устройство. Т.е как только одно от сети отключишь, после перезагрузки начинает работать другое

    В кодесис пишет : Модуль не найден

    Параметры маршрута:
    R0 без изменений
    R1 7:0:10:40:0:10:R
    R2 7:0:F:40:0:F:R
    Что может быть не так?

  6. #426

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, надеюсь в правильную тему обратился.

    Есть такая сборка: ПЛК210 -- ethernet-- МКОН--modbus -- slave1(адрес 16), slave2 (адрес 15). Не могу понять, почему в сети модбас видно только одно устройство. Т.е как только одно от сети отключишь, после перезагрузки начинает работать другое

    В кодесис пишет : Модуль не найден

    Параметры маршрута:
    R0 без изменений
    R1 7:0:10:40:0:10:R
    R2 7:0:F:40:0:F:R
    Что может быть не так?
    Добрый день. МКОН поддерживает до 2-х одновременных TCP соединений.
    Пример работы с МКОН в Codesys 3.5 для опроса через 1 TCP соединение нескольких Slave на RS-485.
    https://www.youtube.com/watch?v=Czca...CodesysOneLove
    Последний раз редактировалось m.petrovich; 07.06.2022 в 16:36.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  7. #427
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Добрый день. МКОН поддерживает до 2-х одновременных TCP соединений.
    Пример работы с МКОН в Codesys 3.5 для опроса через 1 TCP соединение нескольких Slave на RS-485.
    https://www.youtube.com/watch?v=Czca...CodesysOneLove
    Да, изучил это видео вдоль и поперек, объясняет все понятно и доступно, но не работает

  8. #428

    По умолчанию

    у Вас, как я понимаю, 2 соединения с одного источника. Вот поэтому работает только одно из. 2 соединения могут быть только из разных источников или к разным получателям (т.е. IP источника должно быть другим или IP получателя). Порт сейчас поменять нельзя на получателе-МКОН.
    Воспользуйтесь примером, чтобы соединение с ПЛК шло одно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #429
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Да исправил, вот только когда я эти 2 модуля опрашиваю просто по ОПС через модбас преобразователь, оба прибора видятся норм и лампочки опроса мигают медленно.
    Как только через МКОН подключаю, так сразу опрос одного модуля увеличивается (лампочка моргает очень быстро), при этом второй модуль отваливается.
    как можно замедлить опрос мкона?

  10. #430

    По умолчанию

    1. МКОН - это преобразователь интерфейсов, какая пачка к нему приходит - такую он и выпуливает в RS
    2. Если приходят чаще к прибору №1 - он их чаще и отправляет. Максимум можно выставить паузу между пакетами на линии RS.
    3. Поиграйтесь настройками ОПС - может там какой нибудь авторежим, он видит что ответ сразу и начинает опрашивать с максимальным темпом
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 334142434445 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •