Добрый день всем! С наступившим Новым Годом! В разное время в течении 2 лет закупили 5 реле, в эксплуатации из них 3. За полтора года вышли из строя все 3. Меняю на резервные(2 было)- тоже выскакивают! Сгорает токоограничивающий резистор и тянет за собой варистор и конденсатор на входе. От безисходности выбрасываю их, напрямую на мостик 220В. 2 месяца первый "модернизированный" отработал. Сеть в норме 200-230в.