Данная проблема была вызвана некорректной конфигурацией прибора. Ее удалось решить с помощью загрузки базовой модификацией с отключением канала №2. Для отключения канала с помощью конфигуратора следует во вкладке "Блоки управления исполнительными механизмами" - "Буим №2" отключить параметры OP и SE.P, записать изменения два раза (чтобы исчезли красные строки). Затем во вкладке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №2" - "БУИМ типа нагреватель" поставить nPC=0, записать изменения. Затем во вкладке "Регуляторы" - "Регулятор №2" поставить параметр OD.tP="Ничего", записать изменения. Затем уже во вкладке "Каналы" - "Канал №2" поставить параметр rEGL="Выключен", записать изменения. На ТРМ151 нажмите кнопку "ВЫХОД", чтобы сбросить аварию. Всё, канал отключен.

Так же можно воспользоваться альтернативным вариантом: при использовании базовой модификации 1 на вход №2 поставить перемычку между клеммами 2 и 3. В типе датчика выбрать термопара, к примеру, ТХА(К).