Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
Да, был не прав, необходимо сохранить текущее значение в память модуля.
Считывать получается (см. рис.) как сохранять никак не могу понять.
Вы считываете значение с параметра тега "Вход", соответственно писать надо в параметр "Выход" (ниже).
Cоздайте параметр (например "ЗНАЧЕНИЕ_ВЫХОД") типа "SYSTEM_REAL_PARAM" в скаде и свяжите его с параметром "Выход" тега (перетаскиванием). Изменяйте значение параметра "ЗНАЧЕНИЕ_ВЫХОД" и оно будет автоматически передаваться в модуль (по умолчанию запись выполняется по изменению значения).