Opc da, получилось подключиться только через него
Теперь понятно.
Но как вам и сказали в техподдержке, такие штуки как кнопки с фиксацией - очень плохо будут работать в MS, даже если сильно извернуться.
Читать отдельные биты слова из ПЛК в MS можно без проблем. Менять бит в слове и просто посылать это слово в ПЛК тоже без проблем.
Можно сделать два слова - биты одного хранят состояния оборудования, битами другого - осуществляется управление.
Например так:
изображение_2024-04-17_230745539.png
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2024 в 19:22.
Я например предпочитаю делать ПЛК слейвом и для панели и для скады.
Подключать скаду и панель можете по любым интерфейсам в любых сочетаниях.
В МС биты упаковываете через программу с блоком, который справа на вашем скрине, его подцепите к ControlBits - это будет слово с битами управления.
А тот блок, что справа на скрине, поставите в другую программу, его вход подключите к другому тегу (StateBits) - на выходе блока будете смотреть биты с текущим состоянием оборудования
Попробовал, теперь я могу включить и выключить бит из скады
Но если включаю на панели, то в скаде уже не могу выключить (только если нажать "включить" и потом уже "стоп")