Есть модуль ввода МВ110-224.8А прошивка 2.10, версия прошивки смущает т.к. на сайте выложена 2.09. К этому модулю подключено на первый и второй канал датчики 4-20 мА (датчик уровня и датчик давления), а на третий канал «сухой контакт». Подключено в соответствии с инструкцией.

Если на канале на котором висит датчик 4-20 мА происходит обрыв минуса (не плюса) остальные каналы начинают показывать полную ахинею. Это либо неправильные показания, либо обрыв датчика хотя не какого обрыва нет.
Проверял на таком же модуле ввода только с прошивкой 2.09, правда вместо датчиков 4-20 мА стоят эмуляторы сигнала. Все работает нормально.

По большому счету вопрос к разработчикам, что это было и как с этим бороться?