Таргеты и прошивку поставьте хотя-бы прошлогодние.
Таргеты и прошивку поставьте хотя-бы прошлогодние.
смена таргетов и прошивки помогла. спасибо.
теперь я ломаю голову над адресацией битов, байтов, слов
Добавляю в конфигурацию Register input module. В регистре слово с адресом %IW9.1.0.0. Мне всегда казалось што последняя цифра должна здесь обозначать номер бита. НО обратится к нему я не пойму как. То бишь например мне нужен 9й бит из этого слова. Думаю что он будет иметь адрес IX9.1.1.1. но не тут то было. обзывая этот адрес в глобальных переменных получаю ошибку как на рисунке. кроме того меня смутило што после слова %IW9.1.0.0 идет слово %IW9.1.1.0.
Мне казалось что должно бы быть следующим слово %IW9.1.2.0.
Поясните пожалуйста ситуацию и подскажите где я не прав. Как вообще будет выглядеть правильная адресация
%IW9.1.0.0. - это внутренние адреса CoDeSys. Прочитайте куроводство по конфигурации.
имеете в виду док "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" ?
и еще вопрос. пытаюсь соединитца таки с частотником и считать его вых. частоту. Возникает ошибка № 81 ? что она означает и как с ней бороться?
1. Всё же прочитать пейджер.
2. Прочитать его внимательно.
3. Настроить, как описано в пейджере.
4. Поискать на форуме в теме "Примеры и полезности" нужный пример.
У вас нет связи с подчиненным устройством, ответ от него не приходит. Необходимо проверить настройки. Посмотрите здесь пример организации работы с ИП320 через UMD, постарайтесь повторить аналогичное для вашего частотника.
Простой пример ИП slave.zip
всем спасибо. уже разобрался. все вроде работает. но ошибка 81 периодически возникает (практически ежесекундно). но смущает довольно высокое время реакции на команды (1-2 секунды)
Проект выложите, посмотрим.
И руководство по ЧП
Выкладываю проект.
прошивка 2,03
таргет 2,02
Завтра посмотрю