Здравствуйте. Кто сталкивался с дозирующими насосами BWT AT.MT.2? Прочитал инструкцию http://vekodom.com/wa-data/public/si...100,%20200.pdf, не понял как его включать дистанционно? Мне нужно вкл/выкл его внешним(и) сигналом 24в.
Здравствуйте. Кто сталкивался с дозирующими насосами BWT AT.MT.2? Прочитал инструкцию http://vekodom.com/wa-data/public/si...100,%20200.pdf, не понял как его включать дистанционно? Мне нужно вкл/выкл его внешним(и) сигналом 24в.
Как по мне - в руководстве все очень хорошо описано.
Как то я не нашел, а что же нужно подавать на клеммы 5 и 6? И какие настройки в программировании должны быть для такой работы? Или я что-то пропустил...
Документация хорошая там все в картинках, чего там непонять? Конкретнее вопрос задавайте.
Так и нарисовали бы н/о контакт между 5 и 6. Или в тексте написали. А так думай . Т.е. втыкаешь в розетку, выставляешь в меню мощность и путем замыкания/размыкания 5 и 6 - вкл./выкл., когда тебе нужно. Я правильно понял?
Подключил. Может кому пригодится:
Клеммы 5 и 6 соединил через NC контакт устройства управления. Включаем (режим "manual"), выставляем производительность. На экране будет моргать попеременно stop/pause. Типа дозирование не включено и стоит на паузе (5 и 6 замкнуто). Нажимаем start - на экране останется только pause. И когда устройство управления разорвет NC контакт - насос начнет работать. Причем состояние start/stop запоминает. Если был нажат start и выключилось питание, то при возобновлении питания start будет активен.
Спасибо всем.