Если в ПЛК слейв сделан в конфигурации, то просто сделать в слейве два порта - один для панели, второй - для СКАДА.
Захват-1.png
Все переменные будут общими и для панели и для СКАДА.
И при изменении уставки с СП ее значение обновится в скаде и наоборот, при изменении уставки со скады она обновится в СП307
Если нужно иметь только часть переменных общими, то нужно вставить один слейв во второй. Подробнее смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969