Ага.
По программе на 1 выход Вы подаёте лесенку, а на другой то 4, то 20 мА.
Выбросы Вы регистрируете на внешнем осцилографе?
Как они часты?
Периодичны?
Ага.
По программе на 1 выход Вы подаёте лесенку, а на другой то 4, то 20 мА.
Выбросы Вы регистрируете на внешнем осцилографе?
Как они часты?
Периодичны?
Наблюдал на осциллографе. В минуту один раз наверное будет. Периодичности никакой
Сегодня утром включаю питание ПЛК он опять в таком состоянии как я описывал в первый раз. Светодиоды не горят (кроме питания), звук не работает, кнопка старт/стоп не работает, а кнопка сброс вроде работает, часы .0.0.0.0.0.0. Самое интересное, что вечером до выключения в нем все работало и был прошит рабочий проект.
Выдается следующая информация
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.06.3
Need Target version 2.06
Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
MAC 67:77:01:03:F4:37
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 00
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 09
Здесь раньше была строчка «PIC upper version is 05» (теперь 00). Что очевидно говорит о непонимании в верхней и средней плат
Приступил к лечению по своей методе.
1.Сделать полную очистку памяти (заводская установка)
2. Дать команду Create Boot Project
3. Оключится
4. Подключится с загрузкой а затем Create Boot Project
Все восстановилось вот информация
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.06.3
Need Target version 2.06
Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
MAC 67:77:01:03:F4:37
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 05
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 09
Версия стала « PIC upper version is 05»