Проблема с ТРМ 151.3
Здравствуйте.
Пробема уже достаточно довно, вот такого характера.
Приборы (не 1) стоят в щитах и управляют процессом запаривания автоклава, т.е.
шаг 1 поднять до 8.2 кг\см2,
шаг 2 держать 8.2 кг/см2.
Вобщем проблема заключается в том, что по невыясненной пречине, не всегда но бывает прибор на Шаге 1 уходит в ошибку и процесс естественно прекращается, так как нет не какой сигнализиции останова, а объектов определленное кол-во, оператор не всегда в состоянни отследить эту ситуацию, соответственно нарушение технологического процесса ведет к определенным последствиям...
Ошибка которая выдается, вот такая:
Код АВАРИИ Причина АВАРИИ
203 Ошибка измерения при вычислении условия перехода
на следующий Шаг.
Это описание из инструкции, совершенно мне нечего не говорит о причине возникновения такой ситуации.
Просьба объяснить, возможную причину данной ошибки и возможности ее устранения
P.S.
Авария эта возникает не обязательно при переходе на следующий шаг, а в совершенно разных временных промежутках (вначале, в конце, но обычно тогда когда за прибором перестают следить )
-
-
Пользователь
Возможно у Вас проходит ошибка по входам, попробуйте поставить фильтры
1. время цифрового фильтра 2-3 сек.
2. полоса цифрового фильтра 5-15 кг\см2
-
Хм интересно на одном приборе значение "полоса цифрового фильтра"
целочисленное т.е. можно выбрать 5-15, а на другом дробное т.е. в виде 0.000
это с чем связано?
Последний раз редактировалось Alor; 26.11.2008 в 14:55.
-
Пользователь
У меню в конфигураторе можно выбрать и дроные значения, я думаю в данном случае это не принципиально.